Доброго. Я инженер управляющей компании, у нас бизнес-центр в центре Москвы, здание старое, кровля плоская, по ней идет молниеприемная сетка. Последний раз молниезащиту проверяли еще при прежней УК, документов о результатах я не нашел. Весной хочу привести все в порядок до грозового сезона, но руководство просит обоснование, зачем тратить деньги на то, что и так висит на крыше. Подскажите, какие аргументы и кто это делает.
Проверка молниезащиты на плоской кровле бизнес-центра
Доброго. Главный аргумент для руководства простой: при скрытом разрыве разряд уйдет в электросеть здания, а это выгоревшая автоматика и риск пожара у арендаторов. Мы весной проверяли сетку и токоотводы через «Технопром-Замер» https://t-zamer.ru/uslugi/molniezashchita/ - у них плановая подготовка к грозовому сезону идет отдельным пунктом. Ревизию делают по каждому элементу от сетки до заземлителя, переходное сопротивление меряют микроомметром. Без такого прибора скрытый разрыв в соединении просто не найти. При необходимости сразу зачищают контактные площадки от окислов. Скажу честно, на старых зданиях почти всегда что-то находят. Еще один аргумент: их отчет потом принимают и МЧС, и страховые компании.
Отвечать в темах могут участники форума.